电力安阳变压器气体保护动作后的处理 电力变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。水力发电厂变压器场地的一般规定
1、主变压器宜靠近主厂房布置,并应考虑通风散热、维护和检修的方便和便于分期施工,以及避免泄洪时泥雾的影响等条件。

2、当布置在屋外的两台(组)主变压器间净距小于10m时,应在变压器间设置防火隔墙。墙顶应高出变压器顶盖1m;宽度应超出变压器外廊0.5m;墙与变压器净距应不小于1.2m。变压器与主厂房防火墙间净距不得小于0.8m.。变压器外廊与建筑外墙相距小于5m时,在变压器总高度3m以上及外廊两侧区别气体产生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。

一、轻瓦斯动作后的处理。轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。


1、非变压器故障原因。如:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。


2、主变压器故障原因。如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。


二、重瓦斯保护动作后的处理:运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。对这种变压器的处理应十分谨慎。


故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。不同的过热形式造成的。因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。


1、集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,电力变压器可继续运行。


2、气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行。


电力变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。


山东华信变压器有限公司是一家专业从事电力变压器研制、开发、生产的厂家。

公司技术力量雄厚,拥有各种先进的生产、检测设备以及先进的生产工艺,保证产品质量的安全、可靠、节能、环保。公司主要产品有:10KV/35KV变压器,S9/S11油浸式变压器,SCB10/SCB11环氧树脂干式变压器,SGB10/SGB11绝缘非包封干式变压器,SH15非晶合金变压器,KS9/KS11矿用变压器,电力变压器,高压开关柜,低压开关柜。诚信安阳变压器厂家,安阳变压器价格请详询山东华信变压器有限公司,热线电话 0635-6367999网址:http://www.gjttw.com/

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的安阳变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横